以下是有关桥梁爱好者对钢桥温度应力的体会,望大家一起讨论:
1、 桥梁设计中考虑温度应力时有两种温度变化情况,一是我们所谓的体系温差,即结构的所有杆件温度变化量相同,如冬天与夏天的温差。二是日照或寒流引起的温度变化,杆件之间由于在结构中的位置不同,温度也不同,这种温差一般应参照实测结果取用。如对于混凝土梁,由于日照产生的上下缘温差一般在10度左右(以前采用5度,近来认为太低),钢梁桥是否更大,我没有概念。但我想桥面温度不一定就是代表杆件温度。
2、 年温度变化幅度为最高和最低月平均温度的变化值,对混凝土桥来说,要定设计时采用的温度值,还必需考虑施工的合拢温度,举个例子来说:若年变化幅度为32度,合拢温度为10度,则计算时采用的温度为±22度。它对桥梁下部结构的受力起控制性的作用;
对于日照或降温,通常以温度梯度的形式加到结构上,它对桥梁上部结构尤其是混凝土箱形梁起控制作用,至于温度值的确定,各国规范均有不同的规定,具体可参考相关规范。
3、 设计温度是指成桥的温度应力为零的温度。一般在安装时尽量按设计温度进行。但如果安装时设计温度与实际温度不符,必要时可以调整结构内力。如卢浦大桥合龙时比设计温度高,最后只好采用顶推办法。