-
  • 4473 阅读
  • 2 回复

暖通施工时碰到的现场问题


[table][tr][td]
只要做过现场的人都知道没有不更改的图纸,也就是说不能按图施工,当然对设计院说这句话也许他们“不怎么明白”其中的奥秘。不能按图施工,那按照什么施工。不同的人会有不同的答案,一般地施工对的班长认为应该根据现场来施工;对于管理人员来说考虑的则是如何能够创造更多的技术核定单和现场签证单。做工程其实不等于建房子装空调等等。工程本身是一个财富分配的大磨盘就看谁可以在这个磨盘中得到利润。对于一个工程特别是在现在材料价格十分透明的时代,技术签证是大发横财的方法。对于是否按图施工国外的工程界就比国内的认识层次高一些,他们的设计师更加重视原理系统的布局,而施工图的形成由施工单位完成。不过幸好中国不是这样否则最后一点的横财都没有了,那是中国的公司就只有相互比工程技术和管理水平了。

除了施工单位故意为了技术签证外,图纸也会存在大量的问题。

这些问题主要有:

1:没有考虑风管 水管的厚度,其支吊架的安装空间。比如:1)保温玻璃钢风管的壁厚就是30mm,法兰变就是70mm。故实际空间要比图纸上大150mm,另外支架的角铁一般也会有60mm  2)如果结构预留洞只是比图纸上大10cm那么风管的法兰就没有办法过去了 3)在标高方面设计师总是不考虑支架槽钢的厚度比如¢108的无缝钢管其木垫的高度约180而槽钢高度约为100所以空间高度约为30cm。比设计师想象的要高两倍,这样吊定的高度大大的减少了,风管的也同样。4)有些设计师好像所有的风管水管是浮在空中似的根本就不考虑风管应该吊在什么地方。5)有时候管井也太小了根本就不考虑竖井也是要设支架的,特别是主立管的支架都是很大的。

2:外墙 隔墙 楼板的预留孔不正确。

1)由于外墙设计和空调设计的人不同有时设计师的沟通不到位而引起外墙预留孔过小而导致最后在外墙风口的截面积减少影响空调的效果。

2)有时外墙上预留洞的标高与空调图中不一致大小不一,这样风管的标高也不能按图施工了。

3)隔墙的预留洞更是大问题因为其他原因不能按图施工导致预留孔大多作废,而这些预留洞口可都是花了很大的力气去预留的哦,最后又要补洞开洞,有时候为了迁就洞口还必须根改图纸上的管道大小。

4)楼板洞口的问题就更多了,特别是在多种专业的管道井内,所有专业的管道定位都没有定位尺寸哦简直是头大。

3:没有考虑工程的施工顺序和特点。比如:经常有的设计师的穿墙风管的高度正好在圈梁的位置。

4:没有考虑水管阀件的安装高度。


5:有时特殊空间内的风管大小总是确定不正确。比如:在弧形网架内的风管是多大,大部分的设计师其实他也不怎么明白就花上去了。

6:没有考虑常规材料的形状和大致的尺寸。比如静压箱的厚度,一般的管件的大小等等。

7:各种专业工种的标高分布不正确十分的严重。

8:没有很好的考虑梁柱子,有的风管标高都在梁的下口之上了,有的还根本没有考虑安装的误差空间。在上海有一个设计师我告诉他说有一个地方不能安装,他说能,最后他就开始计算真的是把所有的东西都计算进去了,真的是可以并且还多了两公分。我没办法了,我告诉他安装的时候没有那么准确的,他的回答是那是你们施工单位的问题。最后我也只有把它改小了。

9:有时一个专业的图纸发生了变动其他专业的没有跟着变更。

10:有时空调专业要一地漏但是水专业就是没有设计。有的设计师还有劲些只要是排水就表明一句:排入地漏,也不考虑附近是否有。

以上的都是安装的问题,另外还有一些其他的原因:因为不能按图施工所以不能按图施工的。比如:本来风管是靠墙1000mm安装进入机房,而实际是靠墙500mm进入的机房。那么机房内风管或静压箱的接口位置就不能按图施工了。又如:本来风机盘管是靠墙1000mm吊装的但是实际是1200mm这样的风口就没有图纸上好接了。

总之在现实的工程中不能按图施工是正常的因为东西是人做出来的不可能没有错误,但是我们就必须像寻找黄金一样的寻找错误。

设计院的图纸出现错误是肯定的,不出现错误的图纸那只是设计师的一厢情愿,但是我们必须要知道图纸哪个地方容易出错。这样我们在现场巡视的时候就会有的放矢,不至于在那里瞎转。

[/td][/tr][/table]
分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博
很好的经验分享,图纸在施工时难免会有很多的问题。
“小姐,你喜不喜欢吃青椒诶?”

设计资质合作

括建筑行业甲级资质、风景园林工程设计专项乙级、市政行业甲级资质、城
乡规划编制乙级、建筑工程总承包特级、市政公用工程施工总承包特级资质。
钱工18167186172
-